Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
retour d'état sur coupure courant... bis...
#7
Bonjour,

J'ai contacté le support ABB qui m'a confirmé que l'actuateur n'est
pas en mesure de renvoyer les états de ses sortie lors du retour de la
tension. Et comme je ne peux pas forcer mon BP à lire la valeur de
l'état de la sortie, je suis coincé.

La solution de la Visu est bonne, mais je n'en ai pas pour le moment.

La solution "UPS" est également envisageable, mais ça veut dire que tu
branche la sortie de l'"UPS" directement sur l'alim KNX dans le
tableau. C'est bien ça? Je ne suis pas certain que ce soit très aux
normes...

Merci à tous pour votre aide.

Cordialement.

On 19 avr, 14:08, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > Mais le problème est peut-être autre part...
>
> Non, je crois que ton analyse est correcte...
>
> > j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de
>
> l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner.
> Très bien
>
> > quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans
>
> l'actuateur et non dans le bouton poussoir
> OK, d'accord
>
> > imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF,
>
> avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de
> l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans
> l'actuateur),
> la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le
> bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge.
> J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED
> devient verte. Jusque là, tout va bien.
>
> J'ai tout pareil avec les BP Merten
>
> > Maintenant j'appuie sur le
>
> bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et
> tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon
> alimentation
> n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans
> le
> même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas
> possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de
> mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur
> est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est
> allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour
> du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses
> contacts... Est-ce plus clair
>
> Tout à fait clair
>
> > ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal programmé ou pas compris?
>
> Malheureusement, non, tu buttes dans une limitation du système.
> L'EIB/KNX a été développé pour les pays civilisés où on ne coupe pas
> le jus tout les 5 min
>
> > J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider.
>
> Je pense que Jean-François a déjà fait le tout de la question pour la
> mise à jour du status.
>
> > Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème?
>
> solution ?!? ûûh ?!?
> - demander à EDF de na pas couper le jus à chaque coup de vent
> - mettre un UPS sur l'alim du bus (aucune lampe ne marchera, mais
> l'état sera conservé)
> - éplucher les specs et voir si tu peut forcer un "status poll" après
> coupure de courant (je crains)
> - la suggestion de Jean-François
>
> PS: j'ai le même problème et pas de solution. Dans ma Visu, je force
> un poll du status, et donc mise à jour de la status LED
> PS: j'ai même un @c#&$ù*" d'actuateur qui prend son jus sur la tension
> auxilliaire, (qui n'est pas sur UPS, rhâ) au lieu de prendre sur le
> bus et donc perd le status d'état, c'est assez paniquant de voir les
> Velux "ouvert" quand il pleut.
> PS: il me semble que la solution "UPS" devrait te convenir, non ?
> Encombrement minimun et investissement "léger".
> Perso, j'ai un petit UPS de 750VA (il existe un 500VA, pas trop cher)
> et je m'en sers pour la partie informatique/ADSL
>
> --
> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr


Messages dans ce sujet
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 09:11:40
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 09:24:47
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 19/04/2010, 09:27:20
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 10:07:10
retour d'état sur coupure courant... bis... - par jef2000 - 19/04/2010, 10:36:57
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 19/04/2010, 13:08:54
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 10:38:05
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 12:12:42
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 13:00:05
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 13:00:27
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Frédéric - 20/04/2010, 13:05:16
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 13:24:00
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 13:30:36

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)