06/09/2007, 08:31:55
Je n'ai pas de sonde pour la température ext. ni d'horloge cela va
être mon prochain achat.
Pour le display alterné il y a une option via ETS mais je n'ai pas
essayé je ferais un test ce soir.
Mes premières impressions sur le 6288xx sont :
Programmation "délicate" : j'ai perdu le contact avec le 6288 après
l'avoir programmé. Pour pouvoir l'accéder à nouveau j'ai du faire un
reset du device via ETS. Une coupure d'alimentation du bus n'a pas
permis de l'accéder via ETS. Sur l'afficheur j'avais un "A 20" et je
ne pouvais pas actionner les boutons.
La finition Alu est un peu trop brillante à mon gout, je n'ai pas pris
l'inox pour éviter les traces de doigts, ça donne quoi en Inox ?
Il est livré avec une visse pour la fixation mais j'ai pas trouvé ou
la visser. Je pense que pour le "4gang" il faut utiliser le velcro ce
qui n'est pas génial car on peut l'enlever trop facilement du BCU.
Pour l'instant je n'ai utilisé qu'un bouton pour la variation et un ON/
OFF pour des appliques en remplacement d'un Hager Kallista 2 boutons
et je n'ai eu aucun pb pour le configurer.
Patrick
On 6 sep, 09:13, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
>
> > Je vais pouvoir enfin le programmer.
>
> J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en
> alternance: temp int,
> temp ext,
> heure.
>
> Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re-
> programation du device, il perd le setting du display et donc il faut
> le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds
>
> C'est normal / pas normal ? tu as le même phénomène ?
> On devrait pouvoir programmer les settings via EIB, mais je ne vois
> pas où.
> Evidemment, si je n'ai pas activé le mode ad-hoc, je ne vois pas les
> objets correspondants.
être mon prochain achat.
Pour le display alterné il y a une option via ETS mais je n'ai pas
essayé je ferais un test ce soir.
Mes premières impressions sur le 6288xx sont :
Programmation "délicate" : j'ai perdu le contact avec le 6288 après
l'avoir programmé. Pour pouvoir l'accéder à nouveau j'ai du faire un
reset du device via ETS. Une coupure d'alimentation du bus n'a pas
permis de l'accéder via ETS. Sur l'afficheur j'avais un "A 20" et je
ne pouvais pas actionner les boutons.
La finition Alu est un peu trop brillante à mon gout, je n'ai pas pris
l'inox pour éviter les traces de doigts, ça donne quoi en Inox ?
Il est livré avec une visse pour la fixation mais j'ai pas trouvé ou
la visser. Je pense que pour le "4gang" il faut utiliser le velcro ce
qui n'est pas génial car on peut l'enlever trop facilement du BCU.
Pour l'instant je n'ai utilisé qu'un bouton pour la variation et un ON/
OFF pour des appliques en remplacement d'un Hager Kallista 2 boutons
et je n'ai eu aucun pb pour le configurer.
Patrick
On 6 sep, 09:13, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
>
> > Je vais pouvoir enfin le programmer.
>
> J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en
> alternance: temp int,
> temp ext,
> heure.
>
> Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re-
> programation du device, il perd le setting du display et donc il faut
> le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds
>
> C'est normal / pas normal ? tu as le même phénomène ?
> On devrait pouvoir programmer les settings via EIB, mais je ne vois
> pas où.
> Evidemment, si je n'ai pas activé le mode ad-hoc, je ne vois pas les