Protocole 1-10V
#2
En effet, l'interface type KNX attends une tension, et l'abaisse jusqu'à la valeur voulu, par contre je n'ai pas de doc, désolé
Benoit

----------------message d'origine-----------------
De: "Frédéric" fma@gbiloba.org
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Mon, 10 Jan 2011 07:35:51 +0100
-------------------------------------------------


> Bonjour,
>
> Auriez-vous des liens vers les spécifications complètes des interfaces
> 1-10V (côté recepteur) ? Car j'ai un doute sur le fonctionnement. Je
> pensais que le contrôleur envoyait simplement une tension comprise entre 1
> et 10V, mais visiblement, c'est plus sioux que ça.
>
> En effet, dans la doc des ABB, je lis :
>
> Properties of the 1-10 V lighting systems
> - Control of the ballast’s is implemented via an interference resistant
> DC voltage signal of 10 V where:
> i) 10 V = maximum brightness (open control line) and,
> ii) 1 V = minimum brightness (control line fully loaded).
> - The 10 V DC control voltage is supplied from the ballast’s. The maximum
> supply current is dependent on the ballast type and manufacturer and
> lies typically between 0.5 mA and 4 mA per ballast.
> - The control voltage is potentially isolated from the mains supply
> voltage, however it is not classified as SELV (Safety Extra-Low
> Voltage).
> - Ballast devices connected to different phases can be dimmed with the
> same control voltage, i.e., control line.
>
> C'est quoi, un "interference resistant DC voltage signal of 10 V" ?
> Visiblement, c'est le récepteur qui fournit le 10V, lequel est modulé par
> le contrôleur... C'est ça ?
>
> Merci de vos lumières.
>
> PS : je voudrais piloter des drivers de LED qui attendent une tension entre
> 0 et 2,5V. Il faudra donc de toute façon un peu d'électronique, mais le
> tout est de savoir quoi exactement...
>
> --
> Frédéric
>


Messages dans ce sujet
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 07:35:51
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 08:08:54
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 08:39:23
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:04:16
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:16:50
Protocole 1-10V - par benoit - 10/01/2011, 09:33:52
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:46:02
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 09:50:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 09:58:00
Protocole 1-10V - par benoit szczygiel - 10/01/2011, 10:01:24
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:05:13
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 10:27:53
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 11:28:14
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:10:02
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:16:49
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 12:21:48
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 12:27:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 13:53:37
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 13:59:31
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 14:23:33
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 14:38:43
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 15:21:43
Protocole 1-10V - par Frédéric - 10/01/2011, 15:48:23
Protocole 1-10V - par marc.assin - 10/01/2011, 16:32:14
Protocole 1-10V - par Fabrice Cizeron - 10/01/2011, 22:03:06
Protocole 1-10V - par ccaramel - 19/02/2011, 04:33:07

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)