10/01/2011, 15:48:23
Le lundi 10 janvier 2011, marc.assin a écrit :
> > La spec 1-10V où c'est le ballast qui fournit la tension semble assez
> > récente (elle apparaît dans une annexe de la spec DALI).
>
> OK, d'accord
> Mmmmh...
> J'espère que personne ne s'est mélangé les pinceaux entre DALI et
> KNX ?
>
> J'ai pré-supposé que le post de départ portait sur KNX, bien que ce ne
> soit pas mentionné explicitement. J'ai p'têt raté une marche ? (à
> moins que ce ne soit tout l'escalier)
>
> La citation à propos de ABB, portait sur quel device au juste ?
> (pointe de suspicion)
> "En effet, dans la doc des ABB, je lis :
> Properties of the 1-10 V lighting systems "
Désolé si j'ai semé le trouble !
Bon, le device *KNX* en question sur ma demande initiale est le SD/S x.16.1.
C'est bien un contrôleur 1-10V type ballast, qui nécessite que les
récepteurs fournissent la tension 10V, avec la limitation de courant qui va
bien (cf posts précédents). Ce contrôleur peut absorber un courant total de
100mA, soient 50 récepteurs balançant 2mA¹.
Sinon, je parlais de DALI, car c'est dans cette spec que l'on trouve la spec
1-10V pour ballast...
J'espère que c'est plus clair !
¹ sur un schéma, je pense que ça donne à peu près ça, pour 1 récepteur :
Récepteur Contrôleur
10V
-
|
\
/ Ri
\
|
A +----------------------+
\
/ Rv (variable, numériquement)
\
B +----------------------+
|
---
-
0V
Le récepteur 'lit' la tension entre A et B.
Lorsque Rv=0, on a un court-circuit, et la tension lue vaut zéro (en
pratique, ça ne tombe qu'à 1V ; doit y avoir une résistance talon). Lorsque
Rv=oo (infini), on est ouvert, donc la tension lue vaut 10V. Entre les 2,
on a un simple diviseur de tension.
Ri est dimensionnée de telle sorte que lorsqu'il y a court-circuit, le
courant la traversant ne vaut que 2mA. Ce courant traverse bien la
circuiterie du contrôleur. La spec de ce dernier pour ABB donne 100mA max,
donc 50 récepteur peuvent être connecté en // (les courant vont
s'aditionner).
J'espère ne pas raconter trop de conneries :o/
--
Frédéric
> > La spec 1-10V où c'est le ballast qui fournit la tension semble assez
> > récente (elle apparaît dans une annexe de la spec DALI).
>
> OK, d'accord
> Mmmmh...
> J'espère que personne ne s'est mélangé les pinceaux entre DALI et
> KNX ?
>
> J'ai pré-supposé que le post de départ portait sur KNX, bien que ce ne
> soit pas mentionné explicitement. J'ai p'têt raté une marche ? (à
> moins que ce ne soit tout l'escalier)
>
> La citation à propos de ABB, portait sur quel device au juste ?
> (pointe de suspicion)
> "En effet, dans la doc des ABB, je lis :
> Properties of the 1-10 V lighting systems "
Désolé si j'ai semé le trouble !
Bon, le device *KNX* en question sur ma demande initiale est le SD/S x.16.1.
C'est bien un contrôleur 1-10V type ballast, qui nécessite que les
récepteurs fournissent la tension 10V, avec la limitation de courant qui va
bien (cf posts précédents). Ce contrôleur peut absorber un courant total de
100mA, soient 50 récepteurs balançant 2mA¹.
Sinon, je parlais de DALI, car c'est dans cette spec que l'on trouve la spec
1-10V pour ballast...
J'espère que c'est plus clair !
¹ sur un schéma, je pense que ça donne à peu près ça, pour 1 récepteur :
Récepteur Contrôleur
10V
-
|
\
/ Ri
\
|
A +----------------------+
\
/ Rv (variable, numériquement)
\
B +----------------------+
|
---
-
0V
Le récepteur 'lit' la tension entre A et B.
Lorsque Rv=0, on a un court-circuit, et la tension lue vaut zéro (en
pratique, ça ne tombe qu'à 1V ; doit y avoir une résistance talon). Lorsque
Rv=oo (infini), on est ouvert, donc la tension lue vaut 10V. Entre les 2,
on a un simple diviseur de tension.
Ri est dimensionnée de telle sorte que lorsqu'il y a court-circuit, le
courant la traversant ne vaut que 2mA. Ce courant traverse bien la
circuiterie du contrôleur. La spec de ce dernier pour ABB donne 100mA max,
donc 50 récepteur peuvent être connecté en // (les courant vont
s'aditionner).
J'espère ne pas raconter trop de conneries :o/
--
Frédéric