28/11/2007, 14:17:23
> 8 poires a 12-15 EURO. = +/- 100-120 EURO, c'est pas négligeable
> le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure
> étanche !
> çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage)
> il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m
> il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile
Ben, il y a peut-être moyen de faire nettement mieux sans changer
grand chose.
Mon idée : Cable toutes tes poires en série (ça réduit le cable à 1x2)
et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact
(une résistance par poire = 8x quelques centimes d'euro), ensuite
ajoute une résistance (de valeur R2) en série sur le cable.
Les résistances des poires doivent être identiques.
Ensuite, connecte le tout (le cable 1x2) sur une entrée analogique ;
d'accord, une entrée analogique est plus chère mais il ne t'en faut
qu'une seule à la place de 8 ...
Et en plus, rien n'interdit d'avoir un très long cable (on tient
compte de sa résistance) et donc de placer l'élément EIB bien au chaud
dans la maison.
Au total, quand tous les contacts des poires seront fermés, les 8
résitances R1 seront court-circuitées et la résistance totale du
circuit sera celle du cable (Rcable) + la résistance en série (R2). Au
fur et à mesure de l'ouverture des contacts de poire, des résistances
R1 viendront s'ajouter.
Imagineons que tu dispose d'une source de 5V continu et que tu puisses
mesurer Rcable.
Il reste donc à résoudre le système d'équations suivant :
5volts / (Rcable + R2)ohms = 20mA
5volts / (Rcable + R2 + (8 x R1))ohms = 4 mA
pour trouver R1 et R2.
Autre avantage, si jamais le cable vient à casser, le courent tombe à
0mA, donc hors norme, donc la panne est détectable.
C'est t'y pas une bonne idée ?
> le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure
> étanche !
> çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage)
> il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m
> il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile
Ben, il y a peut-être moyen de faire nettement mieux sans changer
grand chose.
Mon idée : Cable toutes tes poires en série (ça réduit le cable à 1x2)
et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact
(une résistance par poire = 8x quelques centimes d'euro), ensuite
ajoute une résistance (de valeur R2) en série sur le cable.
Les résistances des poires doivent être identiques.
Ensuite, connecte le tout (le cable 1x2) sur une entrée analogique ;
d'accord, une entrée analogique est plus chère mais il ne t'en faut
qu'une seule à la place de 8 ...
Et en plus, rien n'interdit d'avoir un très long cable (on tient
compte de sa résistance) et donc de placer l'élément EIB bien au chaud
dans la maison.
Au total, quand tous les contacts des poires seront fermés, les 8
résitances R1 seront court-circuitées et la résistance totale du
circuit sera celle du cable (Rcable) + la résistance en série (R2). Au
fur et à mesure de l'ouverture des contacts de poire, des résistances
R1 viendront s'ajouter.
Imagineons que tu dispose d'une source de 5V continu et que tu puisses
mesurer Rcable.
Il reste donc à résoudre le système d'équations suivant :
5volts / (Rcable + R2)ohms = 20mA
5volts / (Rcable + R2 + (8 x R1))ohms = 4 mA
pour trouver R1 et R2.
Autre avantage, si jamais le cable vient à casser, le courent tombe à
0mA, donc hors norme, donc la panne est détectable.
C'est t'y pas une bonne idée ?