03/06/2011, 14:11:06
(02/06/2011, 19:40:24)Suricat a écrit : tu mets du 16A avec du 2,5mm2 et 6 ou 7 circuits. Pas bon
Je ne comprends pas, j'ai sous la main "Locaux d'habitation", mais les valeurs indiquées sont des maxima ?
Si je mets un disjoncteur plus faible de 16A au lieu de 20A pour les prises, c'est encore mieux pour la sécurité, non ?
Mes fils, n'auront pas à supporter de courant de 20A mais du 16A au maximum. Certes il y a peut être plus de chance qu'ils disjonctent.
Surtout si je mets 6 ou 7 circuits à la place des 8 (qui sont le maximum)
Il faut absolument que je valide mon raisonnement car il y aura un problème identique pour les lumières ... et pire cela signifierait que je n'ai rien compris.
Michel