(04/06/2011, 08:49:29)fma38 a écrit : Ok pour la sécurité du câble. Mais je serais prudent vis à vis du Consuel. Si tu as 8 prises, mais qu'elles ne sont pas toutes exploitables (16A au total au lieu de 20A), on peut te le reprocher. Par exemple, le Consuel pourrait n'en valider que 5, et tu pourrais te retrouver avec le nombre de prises minimales dans une pièce non atteint.
Non, non et non. Le consuel se base sur des normes et donc la norme dit pour du 1.5 c'est 16A max et pour le 2.5 c'est 20A max. Le reste c'est pas son problème. Il vérifie cependant que le nombre minimum en fonction de la norme est respecté.
Il faut avoir à l'esprit que le disjoncteur est la pour protéger le circuit et non pas l'appareillage que l'on va mettre au bout. (au sens de la norme)
Je viens de passer le consuel il y a 15 jours. Tout mes circuits prises (8 prises par circuit) sont en 2.5 et protégé par un 16A, mes circuits lumières en 1.5 avec des 10A et mes circuits spécialisés (four, lave-vaiselle, lave-linge) par des 20A.
Aucune remarque du Consuel.
Tu remarqueras que dans la majorité des cas les électriciens installent des 16 et 10A plutôt que des 20 et 16.
A+