Bonsoir,
un pb a verifier avec les 3 disj. des circuits chauffage :
1. en 2,5mm2, vous ne pouvez distribuer que 4500W maxi en 230V (a confirmer en fonction du nbr de convecteurs et leur puissance respective sur chaque ligne...)
2. vous indiquez "20A+fil pilote" pour chaque disj. : Attention, le fil pilote ne peut etre protege par un 20A (il est en 1.5mm2). Mais je ne pense pas que ce soit le cas, il ne doit pas etre sous le disj. de 20A mais doit plutot etre géré par un appareil hors tableau. Dans ce cas, cet appareil (ex. programmateur hebdo 2 zones) doit etre protege par un disj. 16A maxi (si alim en 1.5mm2) qui jouera aussi le role de "sectionneur de fil pilote", fonction obligatoire selon la NFC15-100.
A votre dispo pour plus d'explications, je suis electricien...
Dominique Barboyon
SIGMA TEC
Web http://www.sigma-tec.fr [Electricite/Domotique]
un pb a verifier avec les 3 disj. des circuits chauffage :
1. en 2,5mm2, vous ne pouvez distribuer que 4500W maxi en 230V (a confirmer en fonction du nbr de convecteurs et leur puissance respective sur chaque ligne...)
2. vous indiquez "20A+fil pilote" pour chaque disj. : Attention, le fil pilote ne peut etre protege par un 20A (il est en 1.5mm2). Mais je ne pense pas que ce soit le cas, il ne doit pas etre sous le disj. de 20A mais doit plutot etre géré par un appareil hors tableau. Dans ce cas, cet appareil (ex. programmateur hebdo 2 zones) doit etre protege par un disj. 16A maxi (si alim en 1.5mm2) qui jouera aussi le role de "sectionneur de fil pilote", fonction obligatoire selon la NFC15-100.