Avec les MFN920 tu es ok concernant la nfc 15-100. Maintenant concernant la protection des fils pilotes je pense que tu vas les relier à un gestionnaire qui sera protégé par un disjoncteur 2A donc c'est bon.
Si tes fils pilotes ne sont pas reliés à un gestionnaire il n'y aura jamais de courant dessus donc aucun raison de les protéger.
Si tes fils pilotes ne sont pas sectionnés en même temps que le circuit de chauffage il faut ajouter une étiquette dans le tableau de repartition ainsi que dans la boite de connexion du chauffage indiquant "Attention, fil pilote à sectionner"
A+