Je viens de relire les post et j'ai deux remarques a ajouter :
Comme la plupart des électriciens, je préfére utiliser les disjoncteur 20 avec parcimonie, en effet , les prises de courant traditionnelles sont conçues pour résister a un courant de 16A. Si vous protégez un circuit équipe d'une ou plusieur prises avec un disjoncteur de 20A vous êtes en dehors des préconisation du fabricant.
Dans le cas extreme ou vous viendriez a trouver un appareil electrique qui consomme effectivement 20A (soit tout de meme 230 vlt x 20A = 3680 w) c'est votre prise qui fera fusible avec les conséquence que l'on peut imaginer...
En conséquence, et vu que la plupart de nos client nous demandent d'installer des prises pour l'electromenager (four - lave linge - lave vaisselle ... ) nous installons très peu de protection 20A...
Le second point concerne l'utilisation des interrupteurs différentiels : afin de rester en sécurité il faut que le calibre d'un I.D. Soit toujours superieur a celui du disjoncteur situe en amont.
Sauf erreur de ma part dans votre cas, le disjoncteur situe en amont est aussi votre protection Generale (le disjoncteur d'abonne). En choisissant d'utiliser des I.D en 40A, vous limitez donc la puissance de votre abonnement a 30A
En France, vous pouvez donc dans votre cas envisager un abonnement triphasé (3x30A) ou monophasé (1x30A). Le premier est probablement sous dimensionne, le second est a coup sur sous dimensionne...