Si votre armoire ne comporte qu'un disjoncteur d'abonne et des interrupteurs différentiels ... c'est l'idée, Je reformule :
- Les interrupteurs sont dimensionnes pour recevoir une intensité maximale de 40A.
- Ce sont des interrupteurs, ils ne contrôlent donc pas l'intensité qui les traverse, ce rôle incombe donc au disjoncteur qui est installe en amont.
- Le disjoncteur situe en amont doit donc être règle en conséquence (afin de ne pas laisser passer plus de 40A)
-Étant donne les calibres disponibles sur un disjoncteur d'abonne (15A - 30A - 45A ... ) il devrai donc être règle sur 30A.
=> Ce qui donne effectivement 6 kva en mono ou 18 kva en triphasé.
Sur ce, il faut vraiment que je dorme un peu...
Bonne nuit