08/06/2011, 07:03:06
Citation :Le disjoncteur situe en amont doit donc être règle en conséquence (afin de ne pas laisser passer plus de 40A)
Non, il pourra être réglé sur 45A ou 60A mono s'il le souhaite. La NFC15-100 impose un nombre mini d'inter diff en fonction de la taille du logement ainsi qu'un équilibrage correcte de ceux-ci.
Pour une surface supérieur à 100m2:
3x40A type AC
1x40A type A
Si puissance de chauffe (chauffage + chauffe eau) > à 8KVA un des 40A dois être remplacé par un 63A
De plus, toujours selon la NFC15-100, le type A de 40A doit protéger la plaque de cuisson et le lave-linge et éventuellemt 2 autres circuits non spécialisés maximum (éclairage, prise). Si le ou les 2 autres cicruits sont spécialisés le type A devra être de 63A.