Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme (de débutant!)avec eibd/linknx
#3
merci!!

c'est effectivement plus clair...

et, par exemple, j'ai cherché partout sur les forums une action "simple" pour tester si linknx réagissait, et je n'ai trouvé nul part celle ci :
<every>10s</every>

du coup, j'essaye de suite, avec aussi:
vbusmonitor1 ip:127.0.0.1

Tongue

bon, vbusmonitor1 ip:127.0.0.1 ne m'affiche rien quand je change les valeurs avec le z38i...(bien que l'actuateur réagisse hein!)

par contre, quand je change les valeurs avec groupswrite, j'obtiens:
knxuser@debian:~$ vbusmonitor1 ip:127.0.0.1
LPDU: BC 00 00 09 04 F2 00 80 00 3C :L_Data low from 0.0.0 to 1/1/4 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00


ce que je ne comprends pas aussi, c'est pourquoi le pc a une adresse de 0.0.0? d'ailleurs, je ne l'ai jamais déclaré dans ets, mais peut etre que j'aurais du non??


Pour linknx, effectivement, avec la regle des 10s, ca fonctionne (enfin, linknx exécute la regle...)

seulement, quand linknx envoie l'ordre, ca ne marche pas...
alors que par groupwrite ca fonctionne...Angry


knxuser@debian:~$ vbusmonitor1 ip:127.0.0.1
[/b]recu apres l'action de eibd. pourquoi "(small)"??, la, l'actionneur ne réagit pas...
LPDU: BC 00 00 09 04 F1 00 81 3E :L_Data low from 0.0.0 to 1/1/4 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01

recu apres un groupwrite, la, l'actionneur réagit...
LPDU: BC 00 00 09 04 F2 00 80 01 3D :L_Data low from 0.0.0 to 1/1/4 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 01




....Help!!Confused
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Probleme (de débutant!)avec eibd/linknx - par jphmilitaire - 31/08/2011, 22:07:31

Atteindre :