Le message "A_GroupValue_Write (small)" correspond à ce qu'envoie la commande groupswrite.
Donc si tu dois utiliser groupwrite pour que l'actuateur réagisse, il te faudra probablement configurer le type de l'objet sur autre chose que "1.001" dans la config de linknx.
C'est difficile de répondre sans connaître l'actuateur que tu utilises et quelle est la config ETS de l'objet de cet actuateur qui est configuré avec l'adresse 1/1/4.
Pour la réception par EIBD de ce qui provient du bus KNX, il semble que quelque chose ne tourne pas rond.
L'adresse 0.0.0 est normale. C'est l'interface au bus qui à sa propre adresse et EIBD ne la connait pas donc il met 0.0.0 pour indiquer sa propre adresse physique.
Quel interface utilises tu pour connecter eibd au bus?
Jean-François