11/09/2011, 20:40:52
Salut,
La valeur "init" est utilisée pour initialiser la valeur de l'objet. Elle n'est pas envoyée sur le bus.
Le but est d'initialiser linknx avec certaines valeurs "comme si il avait reçu ces valeurs du bus KNX".
Pourrais-tu donner une description plus générale de ce que tu veux faire. Je n'arrive pas à comprendre pour quelle bonne raison l'arrêt de la PAC devrait dépendre du démarrage de linknx.
Si la PAC doit être arrêtée dans certaines conditions, il suffit de créer une "rule" qui exprime cette condition et le tour est joué. Si des objets n'ont pas le paramètre init="xyz", linknx va demander sa valeur sur le bus et si l'installation est bien configurée, un des appareils répondra la valeur actuelle, ce qui permettra à linknx de s'initaliser avec l'état actuel de l'installation.
Jean-François
La valeur "init" est utilisée pour initialiser la valeur de l'objet. Elle n'est pas envoyée sur le bus.
Le but est d'initialiser linknx avec certaines valeurs "comme si il avait reçu ces valeurs du bus KNX".
Pourrais-tu donner une description plus générale de ce que tu veux faire. Je n'arrive pas à comprendre pour quelle bonne raison l'arrêt de la PAC devrait dépendre du démarrage de linknx.
Si la PAC doit être arrêtée dans certaines conditions, il suffit de créer une "rule" qui exprime cette condition et le tour est joué. Si des objets n'ont pas le paramètre init="xyz", linknx va demander sa valeur sur le bus et si l'installation est bien configurée, un des appareils répondra la valeur actuelle, ce qui permettra à linknx de s'initaliser avec l'état actuel de l'installation.
Jean-François