13/09/2011, 21:37:45
(12/09/2011, 22:43:00)Slayes a écrit : J'a fais un test avec en config :J'avais dit:
<object type="5.xxx" id="Sal_cot_jard-31" gad="10/4/122" log="true">Salon_côté_jardin - Variation</object>
Si tu veux faire du dimming absolu, la plupart des dimmer possèdent un autre objet (de type 5.xxx => 1 byte) qui accepte une valeur entre 0 et 255
Et "un autre objet" ça veut dire pas le même. Donc si l'objet de type 3.007 est associé à l'adresse 10/4/122, l'objet de type 5.xxx ne peut pas utiliser la même adresse 10/4/122.
Pour le fait que le second "up:4" n'a aucun effet, c'est probablement parce-que linknx, par défaut, ne renvoie pas 2 fois la même valeur de suite.
Pour forcer l'envoi de cette valeur dans tous les cas, il faut ajouter le flag 's' à l'objet. Ou envoyer un 'stop' entre chaque commande.
<object type="3.007" id="Sal_cot_jard-31" gad="10/4/122" log="true" flags="cwtus">Salon_côté_jardin - Variation relative</object>
<object type="5.xxx" id="Sal_cot_jard-31-valeur" gad="10/4/12x" log="true" flags="cwtu">Salon_côté_jardin - Variation absolue</object>