Probleme eibd utilisé en multicast serveur avec objet T° du z38i
#8
Bon après des tests un peu plus rigoureux (comprendre systématiques...), j'ai identifié les adresses physiques pour lesquelles cela ne fonctionne pas.
Il s'agit des adresses 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, et 1.1.13. Pour toutes les autres adresses physiques testées (y compris 1.1.21) l'affichage se passe bien.
A noter que même pour les adresses incriminées, je vois bien passer l'info sur le bus en y étant connecté au travers de l'adresse multicast. Donc c'est "à priori" (c'est une hypothèse) lors du traitement du télégramme qu'il y a une erreur?..., difficile à vérifier.
La question est, qu'est ce qui pourrait expliquer que ces adresses induisent un problème sur le télégramme considéré?
@+
@+
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Probleme eibd utilisé en multicast serveur avec objet T° du z38i - par ccaramel - 01/11/2011, 19:59:54