#3
1. Essaie de couper le courant - retirer le BCU - remettre le courant et voir si tu peux commander en manu tes entrées sorties
2. Essaie de prendre un BCU d'à côté le reprogrammer et voir si cela change ou non

Cela t'indiquera si c'est le BCU qui a un problème ou si c'est le module puissance.
Accros à KNX et d'ailleurs j'en ai fait mon métier.