17/11/2011, 15:06:04
Je vois que tu as une solution à ton problème mais juste au cas où... Ca pourrait donner des idées à d'autres...
Pour chaque ligne d'éclairage, j'ai utilisé une borne fusible double (Phoenix-Contact) avec un triple avantage :
- arrivée propre des câbles sur un bornier
- gain de place puisque borne double (neutre et phase sur la même borne)
- protection individuelle de chaque ligne par un fusible
En amont, il y a quand même un disjoncteur 16A par groupe de 8 sorties du Maxinbox16 (module 16 sorties de Zennio)).
L'avantage est que lors d'un cours-jus sur une ligne, le fusible saute mais pas le disjoncteur et les 7 autres sorties restent en fonctionnement.
Pour chaque ligne d'éclairage, j'ai utilisé une borne fusible double (Phoenix-Contact) avec un triple avantage :
- arrivée propre des câbles sur un bornier
- gain de place puisque borne double (neutre et phase sur la même borne)
- protection individuelle de chaque ligne par un fusible
En amont, il y a quand même un disjoncteur 16A par groupe de 8 sorties du Maxinbox16 (module 16 sorties de Zennio)).
L'avantage est que lors d'un cours-jus sur une ligne, le fusible saute mais pas le disjoncteur et les 7 autres sorties restent en fonctionnement.