01/12/2011, 17:29:53
(01/12/2011, 16:42:06)Energy01 a écrit : tu dois avoir un problème dans ta rule "heating_timeModeManual_Office_FB"
la condition devrait être value="0" et pas "1" je pense
comme ça :
Code :<rule id="heating_timeModeManual_Office_FB">
<condition type="object" id="heating_timeMode_Office" value="0" trigger="true" />
<actionlist>
<action type="set-value" id="heating_timeModeManual_Office" value="on" />
<action type="set-value" id="heating_timeMode2_Office" value="off" />
<action type="set-value" id="heating_timeMode1_Office" value="off" />
</actionlist>
</rule>
Oups, j'ai fait un copier/coller et j'ai oublié de changer la valeur en 0.
Merci
(01/12/2011, 16:42:06)Energy01 a écrit : pourquoi ne pas avoir utilisé le widget thermostat avec les Modes de chauffage ?
au lieu d'avoir des valeurs 0/1/2 il y a les valeurs frost/night/standby/comfort
et donc idem en fonction de ces valeurs et timer faire ce que tu veux dans les rules
J'utilise en plus le widget thermostat afin d'avoir un contrôle manuel sur les modes.
De plus j'utilise 3 boutons comme je le fais en réalité sur les BP du thermostat (le 4ème étant utilisé pour basculer manuellement entre les modes).
(01/12/2011, 16:42:06)Energy01 a écrit : tu ne montre pas la partie "design.xml" de knxweb je suppose que tu as 3 "BP"/images dans knxweb 1 pour chaque "état" et pas 1 seul donnant l'état "globale"
En effet, j'ai 3 boutons.
(01/12/2011, 16:42:06)Energy01 a écrit : c'est une idée intéressante pour représenter les rules avec uniquement des conditions avec timer mais je pense assez limitée
dès qu'il y a une condition autre, comme ce que tu utilise, cela complique la modélisation / saisie
gérer les AND/OR/Not puis tous les types de conditions ... et doit-on limiter à un nombre définit de condition timer et un nombre de conditions autre (non timer) ...
il faut pouvoir modifier créer ces rules pas uniquement les afficher sinon l'intérêts reste limité
l'affichage est "relativement simple" (avec google agenda par exemple) mais la saisie modification ... pas facile de faire simple et "user-friendly" ... (sans parlé du WAF...)
Pour ce qui est du WAF, ce n'est pas un problème, je peux faire à peu près tout ce que je veux pour la maison car j'ai du renoncer à faire parler la maison et lui donner un prénom (féminin cela va sans dire).
Un peu comme S.A.R.A.H dans Eureka (pour ceux qui connaissent)
Enfin bref, l'idée était d'avoir une fonction pour simplement appeler un paramètre horaire genre mode confort de telle à telle heure le reste du temps, mode nuit. Les paramètres horaires seraient uniquement dispo sur la web interface mais madame n'ira pas y mettre sont nez.