Merci à tous pour vos critiques, ça fait plaisir !
Si tu parles du câblage KNX, il se fait en "point à point". J'ai donc un câble qui part du tableau (la ligne 1.2 du premier schéma) et qui va dans une boîte de dérivation qui se trouve juste à côté. Depuis cette boîte j'alimente différents boutons poussoirs qui à leur tour en alimentent d'autres. Il n'y a pas vraiment de règle, il faut juste bien documenter le câblage pour savoir, la cas échéant, quel câble va à quel endroit et par quels boutons poussoir il passe.
Voici une photo de la boîte de distribution du tableau :
Si ta question porte plutôt sur le câblage des lampes, alors effectivement il s'agit bien d'un câblage en étoile. Là, pas de miracle, un point d'allumage = un câble qui arrive au tableau.
Pour simplifier un minimum et éviter de se retrouver avec des dizaines, voir des centaines de câbles qui arrivent directement au tableau, je passe par des boîtes de dérivation (1 à 2 point de ralliement par étage suffisent). J'ai utilisé à chaque fois trois boîtes distinctes : une pour la lumière, une pour les stores, et une pour les contacts de fenêtre. Les câbles arrivent dans la boîte correspondante et sont ramenés au tableau avec un seul et unique câble disposant du nombre de fils nécessaire. Généralement, j'ai utilisé des câbles 10x1,5mm2 ou 18x1,5mm2. Il s'agit alors d'un fil de terre et de 9, respectivement 17 fils numérotés à partir de 1. Le numéro 1 étant toujours réservé pour le neutre. Je ne sais pas si c'est bien clair mon explication ?
Voilà une photo du tableau, les gros câbles gris composés de cet amas de fils noirs sont justement ceux qui relient le tableau aux boîtes de dérivation :
J'utilise des borniers WAGO (on peut les voir dans le haut du tableau) pour interconnecter les câbles avec les modules KNX. Le gros avantage de cette solution, c'est la grande fléxibilité de câblage et une indéniable facilité pour se retrouver dans les différents renvois.
Voici une photo du câblage des vannes de chauffage (à gauche) et des lumières du rez-de-chaussée (à droite) :
Si tout n'est pas bien clair (c'est fort possible), n'hésite pas à demander !
Pour ceux qui se poseraient la question, la photo du haut concerne le tableau principal. Il est agencé avec, dans les bas, les fusibles avant-compteur, les compteurs, les FI, les disjoncteurs et autres joyeusetées (Je n'ai pas de photo du tableau complet sous la main, mais j'en mettrai une prochainement). Au milieu, comme on peut le voir sur la photo, se trouvent les modules KNX. Et dans le haut les interconnexions avec les WAGO. Le problème, c'est que la place pour les WAGO n'était pas suffisante (1 mètre de large quand même !) et j'ai donc été obligé de rajouter un deuxième tableau (plus petit cette fois) juste à côté pour me permettre de tout interconnecter. Ce point est d'ailleurs un de mes principaux regrets dans mon installation, car j'ai largement sous-estimé la place nécessaire à l'installation des toutes les connexions nécessaires. J'aurai préféré avoir une certaine logique dans l'organisation des connexion (sous-sol - rez - étage dans l'ordre, etc.). Là je me retrouve avec une organisation pour le moins discutable. Cependant, j'ai quand même réussi à regrouper les éléments par catégorie : toutes les prises ensemble, les lumières du SS, celles du rez, celles de l'étage, les stores, les vannes de chauffage, etc. Maigre consolation...
Citation :Tiens un pseudo connu sur un autre forum helvétique.Effectivement, heureux de te retrouver ici seb@leon, ça faisait un bail...
Citation :Pour le câblage, tu l'as fait purement en étoile ? avec ou sans boite de dérivation ? Des commentaires sur cette étape ?Salut .vince,
Si tu parles du câblage KNX, il se fait en "point à point". J'ai donc un câble qui part du tableau (la ligne 1.2 du premier schéma) et qui va dans une boîte de dérivation qui se trouve juste à côté. Depuis cette boîte j'alimente différents boutons poussoirs qui à leur tour en alimentent d'autres. Il n'y a pas vraiment de règle, il faut juste bien documenter le câblage pour savoir, la cas échéant, quel câble va à quel endroit et par quels boutons poussoir il passe.
Voici une photo de la boîte de distribution du tableau :
Si ta question porte plutôt sur le câblage des lampes, alors effectivement il s'agit bien d'un câblage en étoile. Là, pas de miracle, un point d'allumage = un câble qui arrive au tableau.
Pour simplifier un minimum et éviter de se retrouver avec des dizaines, voir des centaines de câbles qui arrivent directement au tableau, je passe par des boîtes de dérivation (1 à 2 point de ralliement par étage suffisent). J'ai utilisé à chaque fois trois boîtes distinctes : une pour la lumière, une pour les stores, et une pour les contacts de fenêtre. Les câbles arrivent dans la boîte correspondante et sont ramenés au tableau avec un seul et unique câble disposant du nombre de fils nécessaire. Généralement, j'ai utilisé des câbles 10x1,5mm2 ou 18x1,5mm2. Il s'agit alors d'un fil de terre et de 9, respectivement 17 fils numérotés à partir de 1. Le numéro 1 étant toujours réservé pour le neutre. Je ne sais pas si c'est bien clair mon explication ?
Voilà une photo du tableau, les gros câbles gris composés de cet amas de fils noirs sont justement ceux qui relient le tableau aux boîtes de dérivation :
J'utilise des borniers WAGO (on peut les voir dans le haut du tableau) pour interconnecter les câbles avec les modules KNX. Le gros avantage de cette solution, c'est la grande fléxibilité de câblage et une indéniable facilité pour se retrouver dans les différents renvois.
Voici une photo du câblage des vannes de chauffage (à gauche) et des lumières du rez-de-chaussée (à droite) :
Si tout n'est pas bien clair (c'est fort possible), n'hésite pas à demander !
Pour ceux qui se poseraient la question, la photo du haut concerne le tableau principal. Il est agencé avec, dans les bas, les fusibles avant-compteur, les compteurs, les FI, les disjoncteurs et autres joyeusetées (Je n'ai pas de photo du tableau complet sous la main, mais j'en mettrai une prochainement). Au milieu, comme on peut le voir sur la photo, se trouvent les modules KNX. Et dans le haut les interconnexions avec les WAGO. Le problème, c'est que la place pour les WAGO n'était pas suffisante (1 mètre de large quand même !) et j'ai donc été obligé de rajouter un deuxième tableau (plus petit cette fois) juste à côté pour me permettre de tout interconnecter. Ce point est d'ailleurs un de mes principaux regrets dans mon installation, car j'ai largement sous-estimé la place nécessaire à l'installation des toutes les connexions nécessaires. J'aurai préféré avoir une certaine logique dans l'organisation des connexion (sous-sol - rez - étage dans l'ordre, etc.). Là je me retrouve avec une organisation pour le moins discutable. Cependant, j'ai quand même réussi à regrouper les éléments par catégorie : toutes les prises ensemble, les lumières du SS, celles du rez, celles de l'étage, les stores, les vannes de chauffage, etc. Maigre consolation...