11/04/2012, 07:53:30
(10/04/2012, 23:23:40)ultraxa a écrit : faut il faire une boucle ? un retour du bus ?
Il est préconisé de faire un retour de bus par sécurité mais sans le connecter. Un seul côté doit être connnecté. Si il y a un jour un problème de connection du côté de la boucle déjà connecté, il suffira de connecter l'autre côté.
(10/04/2012, 23:23:40)ultraxa a écrit : je souhaite donc installer des capteurs 2 ou 4 entrées a chaque interrupteurs des pieces (type zennio quad http://www.zennio.com/fr/productos/sensores/quad)
pour les pieces ou j'ai besoin de 2 ou 3 interrupteur de prt et d'utre de la piece je deporterais les entrées des modules
comme cela j'economise des modules d'entrées
C'est en effet possible. Attention à la longueur maximum du câble qui va de l'interrupteur au Zennio quad. Je ne la connais pas, elle est théorique (peut-être 10m?... comme les ABB US/U?), il y a peu de chance que tu la dépasses, mais il ne faut quand même pas faire n'importe quoi.
(10/04/2012, 23:23:40)ultraxa a écrit : question :afin de minimiser les gaines , combien de cables peut on faire passer dans une gaine de 20 et a t'on le droit ?
volet et pc commandé : meme principe
question generale , quel est la taille minimum de l'armoire electrique ?
Je laisse répondre quelqu'un d'autre.
Tu peux aussi utiliser du câble 5 ou 10 fils, mais je ne m'aventure pas dans ce genre de conseil par méconnaissance.