limitation nombre vannes (Theben HMT12)
#1
J'ai mis en service l'actionneur de chauffage Theben HMT12
http://www.theben.de/heizungsregelung.ht...od_id=3159

Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13
thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette
limitation spécifique?
J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La
limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes et
celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
vannes.

atanis


Messages dans ce sujet
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par atanis - 22/11/2007, 13:45:06
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par keldo - 28/11/2007, 13:10:41
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par Dibou - 26/12/2007, 08:09:55