Salut,
Selon les spécifications KNX, un module KNX a le droit de consommer un **MAXIMUM** de 10ma (milliampères). Il peut donc aussi consommer seulement 1ma, voir encore moins.
Si on prend la formule :
1ma = 0,001 ampères
watts = ampères * volts (voir ici)
En sachant qu'une alimentation KNX sort du 30v pour alimenter les modules KNX, on obtient :
0,010 ampères * 30volts = 0,3 watt par module (**maximum**) soit 19,2 watts pour les 64 modules d'une ligne KNX où tous les modules consommeraient 10ma.
C'est pas beaucoup !
Selon les spécifications KNX, un module KNX a le droit de consommer un **MAXIMUM** de 10ma (milliampères). Il peut donc aussi consommer seulement 1ma, voir encore moins.
Si on prend la formule :
1ma = 0,001 ampères
watts = ampères * volts (voir ici)
En sachant qu'une alimentation KNX sort du 30v pour alimenter les modules KNX, on obtient :
0,010 ampères * 30volts = 0,3 watt par module (**maximum**) soit 19,2 watts pour les 64 modules d'une ligne KNX où tous les modules consommeraient 10ma.
C'est pas beaucoup !