Question respect norme NFC 15 100 et câble KNX
#3
Wink 
Salut, perso je suis partis du principe de ce que j'ai lu un jour.. cad qu'un module knx est égal à un disjoncteur.. cad que le respect de la NFC 15-100 est le même.

en imaginant un actuateur 8 sorties chaque sortie étant reliée sur 1 seule prise et que la NFC 15-100 autorise au maximum 8 prises par disjoncteur. cela peut donner :

InterDif -> Disjoncteur (16a ou 20a et cable en 2.5²) -> (Bornier ou pontage de phase dans l'actuateur) -> Module KNX -> Prise

Je te joins un schéma avec pontage de chaque phase sur l'actuateur, tu remarqueras mon talent sous paint.. :-)

C'est le même principe pour l'éclairage.

en espérant que ce sois plus clair pour toi..