Circuit de puissance d'une install KNX sur du triphasé
#2
Il n'y a pas vraiment de lien entre KNX Twisted Pair (TP) et triphasé. Il en a plus entre KNX Power Line (PL) et triphasé.

En TP, le bus étant distinct, la question une ou plusieurs phases est complètement du domaine strictement électrique. La majorité des actionneurs KNX sont agnostiques quand à la phase (contacts libres de potentiels), et la majorité des réalisations KNX en Suisse et en Allemagne sont en triphasé (simplement car la majorité (tous?) des raccordements électriques sont en triphasé).

En PL, il faut que les messages KNX passent d'une phase à l'autre et cela demande en générale un "coupleur" dans le tableau - comme pour toutes les technologies PowerLine d'ailleurs.

En principe oui, on essaye vaguement d'égaliser la charge sur chacune des phases. En pratique il est souvent difficile au moment de la conception d'avoir une bonne idée de l'utilisation de chaque pièce/phase.