11/06/2013, 08:40:44
(10/06/2013, 14:39:53)ERT28 a écrit : Merci de ta réponse,
j'ai tout programmé suivant la même topologie 1/./. mais compte tenu des participant et de leur consommation mis mon coupleur de ligne en mode répétition (suivant le conseil de la hotline Hager).
J'ai donc 1 alim pour chacune de mes lignes (2 au total).
J'ai peur qu'il y ai un bouclage quelque part. Cela engendrerait-il ce type de problème?
il faudrait que tu detail plus ta config d adresse exact...
Rapidement apres tes dires cela peu etre:
- puissance d alim non adaptée (besoin de calculer les conso de chaque participant)
- topologie: le mode repeteur augmente le nombre de participant sur UNE LIGNE, il ne crée pas de deuxieme ligne !! En gros, ce que tu met en adresse 1/1/x se retrouve en premiere ligne, en 1/2/x en deuxieme... mais le cas 1/0/x est particulier car c est en fait les participants de la ligne de tete (avec les sous lignes 1/1/x, 1/2/x...)
je te conseille de mettre tout en 1/1/x avec en repeteur le filtre/coupleur ou a lors pour tester,
ALIM + ligne en 1/0/x + Coupleur + ALIM + ligne en 1/1/x
On met souvent les superviseurs, bridges... en 1/0/x car commun aux sous lignes...
je sais pas si j ai été clair, mais j'ai comme l'impression que t as un probleme d'adresse ou de paramétrage coupleur/filtre...
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa