26/06/2013, 23:15:32
(23/05/2013, 14:47:58)fma38 a écrit : Sinon, autre point : la notion de Datapoint et de Communication Object. S'agit-il de 2 concepts différents, ou de la même chose ?
En théorie:
////
KNX supports full multicast (“group”) addressing, which provides the mainstay of KNX run-time communication. Full means that:
1. KNX is not limited to grouping devices: each device may publish several Datapoints (known as “(Group) Communication Objects”) individually, which can be grouped independently from one another into network-wide shared variables.
////
En pratique, c'est probablement kif.
Un datapoint est une variable, et un communication objet une variable échangée sur le bus. On peut imaginer qu'un variateur ait des variables (liées par exemple au type de charge électrique) internes qui ne sont pas échangées sur le bus, mais alors à quoi sert d'en parler ?
L'invalidation de variable via des GA est utile pour modéliser certaines situations, en particulier entre des commandes et des états (que les commandes modifiées). Par exemple un store pourrait avoir un état position, qu'une commande monter ou descendre invalide (jusqu'a l'arrêt du store et la mise à jour de la position).