explication interaction vanne, chauffage, regulation
#3
Merci Jef2000 pour ton retour d experience. Peux tu spt developper
cela:

Je connecte la sortie tout-ou-rien KNX sur l'entr�e qui est
normalement connect�e au thermostat d'ambiance dans une installation
classique.

Donc si je comprend bien, ce sont les vannes pilotees par le KNX qui
gerent les fluides. La chaudiere gere juste la temperateur maximale de
l eau chaude. le KNX peut stopper la mise en marche de la chaudiere en
fonction des besoins.
cela implique des capteurs de temp dans les pieces a reguler (via les
thermostats), des sondes dans le ballon, dans la dalle..
Comment tout cela est il pilote par le KNX alors ? il faut un
superviseur ou simplement via les sorties des thermostats ou autres ?
Peut on piloter a distance les themostats ? Car ceux que je vois par
ex chez Jung (LS 2178 WW) sont des thermostats avec 1 molette.

Dans mon cas,, y a peut etre 1 quizz. Je vais etre sur une soution
solaire + gaz.

cdlmnt.
e-loft



jef2000 a écrit :
> Bonjour,
>
> La solution que j'ai chez moi est la suivante:
> Un thermostat KNX dans chaque pi�ce compare la temp�rature actuelle et
> la temp�rature d�sir�e et envoie une consigne de chauffe (0 � 100%)
> sur le bus KNX. Un actuateur de chauffage KNX dans le tableau
> principal re�oit les consignes de chauffe des thermostats. Chaque
> canal de sortie de l'actuateur est command� par un thermostat et les
> vannes �lectrothermiques install�es sur les radiateurs de la pi�ce en
> question sont connect�es sur la sortie du canal correspondant. Sur
> l'actuateur, j'ai �galement une adresse groupe qui renvoie le maximum
> de toutes les consignes des diff�rents canaux. J'utilise une fonction
> logique d'un actuateur tout-ou-rien pour allumer la chaudi�re quand ce
> maximum d�passe une certaine valeur. (pour �viter de d�marrer la
> chaudi�re si la demande de chauffage est tr�s faible).
> En interne, la chaudi�re � �galement son propre thermostat qui
> l'emp�che de d�passer sa temp�rature maximale. Je connecte la sortie
> tout-ou-rien KNX sur l'entr�e qui est normalement connect�e au
> thermostat d'ambiance dans une installation classique.
>
> Il est �galement possible d'utiliser des vannes motoris�es � la place
> des vannes �lectrothermiques. Dans ce cas, ion n'a pas besoin
> d'actuateur dans le tableau principal car les vannes sont directement
> reli�es au bus KNX et r�agissent en fonction de la consigne de
> chauffe envoy�e par le thermostat. Certaines vannes motoris�es KNX
> peuvent m�me remplir �galement la fonction de thermostat, mais ce
> n'est pas une bonne id�e car dans ce cas la temp�rature est prise
> juste � c�t� du radiateur...
>
> A+
>
> Jean-Fran�ois


Messages dans ce sujet
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 10/07/2008, 12:05:41
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par jef2000 - 10/07/2008, 13:43:16
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 11/07/2008, 12:14:12
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par jef2000 - 11/07/2008, 13:18:41
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 13/07/2008, 21:10:59