#5
Ca dépend des volets mais j'ai toujours un groupe montée/descente et un groupe stop.

En fait j'ai trouvé le problème, en fait il y en avait 2 :

- Le premier c'est que pour une raison inconnue le TXA228 à un indicateur d'état qui revoit toujours "fermé" alors qu'il devrait refléter la dernière action sur le volet (fermé ou ouvert). Je ne comprends pas pourquoi, la doc est pourtant claire, ca devrait renvoyé "ouvert" quand on vient d'ouvrir !
- Le deuxième c'est que linknx ne peut pas envoyer deux fois la même commande ou envoyer une commande ne changeant pas l'état : si la dernière action est "off" (descente du volet) et qu'on veut redescendre il faut renvoyer "off", hors comme l'état est déjà à off il ne fait rien. Pour permettre ca il faut le flag "s" non documenté sur les objets montée/descente. Idem pour les objets stop (ou alors il faut utiliser stop en toggle on/off, ca a le même effet).