(07/01/2014, 21:57:45)philhp a écrit : une idée : lance ETS et : Diagnostic/Moniteur de bus
- le bus KNX doit être au repos : pas de message ou très peu.
appuis sur le poussoir connecté a ton ABB US/U :
- tu devrait voir instantanément la trame KNX envoyé
Dans le cas contraire : ca vient de la config de ton ABB US/U
sinon ca vient de la config du Maxinbox8
Merci, rien de particulier sur le bus.
Je dois avoir d'autres matériels de différentes marques, je vais les essayer.
(10/01/2014, 15:22:36)Suricat a écrit : L'us/u a des fonctions de plusieurs clics sur un bouton. Par défaut, il attend 1 seconde avant d'envoyer l'ordre pour te laisser le temps de double ou triple cliquer (c'est paramètrable mais je crois pas supprimable (minimum 0,3 s de tête)
Ah? J'ai pas vu ce paramètre. Pourtant il est en mode 1 clique.
Je vais refaire un tour dans la doc.