Sortie collecteur alarme sur entrée KNX
#2
Bonjour Kally,


Tu dois surement parler du "collecteur ouvert".

Pour faire simple ta sortie est en fait un transistor.
et tu à accès sur bornier à son "collecteur".
-> il va falloir ajouter une résistance de "tirage" en général 10H ohms entre le +5V et la bornier "collecteur"
En général les fabriquant d'alarme mettent à proximité des borniers "collecteur ouvert" avec un bornier +5V pour justement poser la résistance.

et a ce moment là, tu aura une sortie tout ou rien (TTL) en 0 / +5V

prend une photo de tes borniers si t'as un doute.


ps : attention le TXA304 c'est des entrées en 220V !
ton 0 / +5V ca ira pas, il te faut des modules KNX qui accepte du TTL genre ABB US/U 2.1