Module Hager TXA et câblage souple...
#7
Pour entrer un fil souple il faut utiliser tout simplement un petit
tournevis ...
Si vous souhaitez utiliser les embouts, il faut prendre des embouts
longs (1,5 mm² max)

> Sinon vive les borniers à vis, sa évite se genre de question existentiel Smile

Là, je ne suis pas d'accord du tout Sad

Le fait d'utiliser le câble souple sur des borniers à vis oblige
d'utiliser des embouts car la vis casse les brins du câble et provoque
la détérioration rapide de la connexion. Le cuivre étant assez souple,
se déforme sous l'effet de serrage et, avec le temps, peut soit casser
soit se déformer en modifiant la qualité de serrage (départ du feu,
oxydation rapide de la connexion). HEUREUSEMENT que les bornes à vis
existent de plus en plus car ceci nous évite les procédures de ré-
serrage. En plus le fait d'utiliser des borniers sans vis nous oblige
à respecter la norme NF C 15-100 laquelle nous interdit plus de deux
connexion par borne du disjoncteur par exemple. Nombre de fois que
j'ai vu 3, 4 et plus de fils de différente section serrés dans une
borne à vis du disjoncteur ...

To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.


Messages dans ce sujet
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)