Module Hager TXA et câblage souple...
#9
On 20 mar, 00:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Donc pour résumer :
>
> Bornier sans vis et câble souple : OK mais utiliser un outils pour
> insérer le câble
> Bornier sans vis et câble rigide : OK
> Bornier à vis et câble souple : OK avec embout à sertir.
> Bornier à vis et câble rigide : OK

Je rajouterais peut-être mon grain de sel, à propos de borniers à vis.
Il y en a de 2 types
- ancien modèle et matos à bon marché, basé sur un système à
"guillotine" avec effectivement risque de sectionnement des
conducteurs suite à serrage excessif (encore que on est censé employer
une clé dynamométrique)
- modèle de bonne qualité, basé sur un système à "cage", càd 2 U
renversés qui se pénètrent, pas de risque de sectionnement (plat
contre plat), mais problème de serrage si conducteurs de diamètres
différents.

To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.


Messages dans ce sujet
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)