09/09/2014, 16:24:31
Ce n'est pas tout à fait ça : les 2 lignes véhiculent le même signal, en mode différentiel. Mais ça ne peut aller que dans un seul sens à la fois : c'est du half duplex.
Après, les niveaux électriques ne sont pas identiques, et la représentation des bits non plus.
Enfin, la norme RS485 ne décrit que la couche physique, alors que le KNX décrit toute la pile OSI...
Pour le KNX, cf http://www.sitelec.org/cours/abati/eib/eib.htm
Après, les niveaux électriques ne sont pas identiques, et la représentation des bits non plus.
Enfin, la norme RS485 ne décrit que la couche physique, alors que le KNX décrit toute la pile OSI...
Pour le KNX, cf http://www.sitelec.org/cours/abati/eib/eib.htm