nouveau data type dans linknx / knxweb2
#6
merci philhp
en fait j'ai pas mal avancé en espérant que ça puisse aider d'autres knxeur,
ça y est je récupère mes données du txa230a (conso globale) dans ma base mysql.

j'avais plusieurs problèmes:
1- je ne voyais pas l'info du txa230a passer dans eibd (alors que je le vois bien via moniteur de groupe ETS4)
-> mon pi est connecté au bus en passant par de l'usb th101 ou 102 je sais plus.
j'ai aussi une passerelle IP.
j'ai vu sur des forums que certaines passerelles usb pouvaient avoir des soucis de flux (bien pour paramétrer ETS mais c'est tout)
En passant par mon interface IP et ben je vois bien les données dans EIBD. je cherche pas à comprendre, ça fonctionne

2 - problème de DTP
et bien j'utilise le 12.xxx et j'ai bien les bonnes données

3 - problème de paramétrage de mon objet, il faut les flag T W U dans Knxweb mais les flags T R U dans ETS. Si j'explique bien le truc ,le TXA230a envois un message sur le bus en disant read et knxweb le récupère en écrivant la valeur (W) -> et là ça envoit les données dans ma base mysql:

2014-09-20 22:51:30 Teleinfo_Energie_totale 28114626
2014-09-20 22:46:30 Teleinfo_Energie_totale 28114576
2014-09-20 22:41:30 Teleinfo_Energie_totale 28114524
2014-09-20 22:36:30 Teleinfo_Energie_totale 28114468
2014-09-20 22:31:30 Teleinfo_Energie_totale 28114406
2014-09-20 22:26:30 Teleinfo_Energie_totale 28114328

c'est nickel.

Maintenant je vais pouvoir utiliser la visu teleinfo !!