> y a t-il un document qui parle de cette obligation ?
Oui la NFC15-100 tableau 771f où il est dit que le nombre maximal de
points d'utilisation par circuit pour les volets est selon le courant
assigné du dispositif de protection. Le circuit doit avoir une section
minimal de 1,5mm2 et avoir une protection avec un courant assigné
correspondant à la section du circuit.
A+