21/11/2014, 11:05:05
Bonjour,
Voici une suggestion à réaliser avec le matériel existant.
Actionneur MDT:
Configurer le canal de l'actionneur en minuterie d'escalier (Staircase Timer)
avec la durée souhaitée,
avec ou sans préavis (Prewarning) au choix,
avec possibilité d'éteindre avant le terme (Manual switching off->active),
possibilité d'extension de la durée (Extend Staircase time ->active),
blocage (Behavior at block/unblock) pour allumer quand bloqué (Behaviour when locked ->On, Behaviour when unlocked->no change).
Il y a donc 3 objects (1-bit) pour ce canal: commande, état, forcage.
Boutons de commande eelectron
Un bouton poussoir "Toggle" peut suffir pour piloter la commande en allumé avec tempo ou éteindre.
Avec deux boutons distincts, il y a plus de liberté.
Bouton "Tempo" pour allumer ou prolonger la minuterie (envoi 1 à commande)
Bouton "Off" pour éteindre (envoi 0 à commande)
Un troisième bouton "Permanent" force la minuterie en mode allumé permanent (envoi 1 à forcage).
Reste à pouvoir revenir en mode normal...
Les boutons eelectron permettent l'envoi de séquences de max 3 commandes distinctes, dans ce cas-ci reste à les configurer pour que:
Bouton "Tempo" envoie 0 à forcage puis envoie 1 à commande.
Bouton "Off" envoie 0 à forcage puis envoie 0 à commande.
Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage.
Il y a un petit délai (1 seconde) entre envoi de messages en séquences, donc on peut peaufiner...
Bouton "Tempo" envoie 1 à forcage (allumé),envoie 0 à forcage (pas de changement) puis envoie 1 à commande (minuterie commence).
Bouton "Off" envoie 0 à commande (éteint sauf si en mode permanent),envoie 0 à forcage (pas de changement)puis envoie 0 à commande (certainement éteint, maintenant).
Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage.
J'espère que cela t'aidera.
Voici une suggestion à réaliser avec le matériel existant.
Actionneur MDT:
Configurer le canal de l'actionneur en minuterie d'escalier (Staircase Timer)
avec la durée souhaitée,
avec ou sans préavis (Prewarning) au choix,
avec possibilité d'éteindre avant le terme (Manual switching off->active),
possibilité d'extension de la durée (Extend Staircase time ->active),
blocage (Behavior at block/unblock) pour allumer quand bloqué (Behaviour when locked ->On, Behaviour when unlocked->no change).
Il y a donc 3 objects (1-bit) pour ce canal: commande, état, forcage.
Boutons de commande eelectron
Un bouton poussoir "Toggle" peut suffir pour piloter la commande en allumé avec tempo ou éteindre.
Avec deux boutons distincts, il y a plus de liberté.
Bouton "Tempo" pour allumer ou prolonger la minuterie (envoi 1 à commande)
Bouton "Off" pour éteindre (envoi 0 à commande)
Un troisième bouton "Permanent" force la minuterie en mode allumé permanent (envoi 1 à forcage).
Reste à pouvoir revenir en mode normal...
Les boutons eelectron permettent l'envoi de séquences de max 3 commandes distinctes, dans ce cas-ci reste à les configurer pour que:
Bouton "Tempo" envoie 0 à forcage puis envoie 1 à commande.
Bouton "Off" envoie 0 à forcage puis envoie 0 à commande.
Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage.
Il y a un petit délai (1 seconde) entre envoi de messages en séquences, donc on peut peaufiner...
Bouton "Tempo" envoie 1 à forcage (allumé),envoie 0 à forcage (pas de changement) puis envoie 1 à commande (minuterie commence).
Bouton "Off" envoie 0 à commande (éteint sauf si en mode permanent),envoie 0 à forcage (pas de changement)puis envoie 0 à commande (certainement éteint, maintenant).
Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage.
J'espère que cela t'aidera.