Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles
#11
Intéressante discussion sur les LEDs et les variateurs.
Pour clarifier les choses, je propose un petit rappel de règles de
fonctionnement.

1) Alimenter des spots à LEDs 12V avec un transfo électronique pour
spots halogène basse tension, c'est pas une bonne idée car le transfo
sera très probablement sous-chargé et en plus, le 12Vac qu'il délivre
n'est pas très "propre", ce qui ne pose aucun problème à une charge
purement résistive comme des spots halogène 12V mais n'est pas sans
effets néfastes sur l'électronique d'un spot à LED.
Alors, remplacer un spot halo 20W par un spot LED sur une rampe de 5
ou 7 spots de 20W, cela va sans doute fonctionner, mais si le but est
de tout passer en LEDs, il faut changer de transfo.

2) Alimenter des spots à LEDs 12V avec un transfo magnétique (= le
gros cylindre lourd) pour spots halogène basse tension peut
éventuellement fonctionner correctement, à condition de ne pas le sous-
charger (= il y faudra plus de spots à LEDs qu'il n'y avait de spots
halogènes sur le circuit) et aussi de pouvoir déterminer si le transfo
supportera le comportement de sa nouvelle charge : il était prévu pour
une charge purement résistive et va se retouver avec une charge qui
fait du redressement et consomme donc de façon totalement non-
linéaire ; je ne suis pas un spécialiste des transfos mais je
m'attends à ce que cela puisse générer des ennuis pour le transfo
(échauffement, bourdonnement, claquage ...).

3) La tension au bornes d'une LED est fixée par sa couleur et sa
fabrication, généralement entre 3V et 3,5V pour les LEDs blanches,
certaines "grosses" LEDs utilisent deux jonctions en série et
demandent alors 7V.
La bonne manière d'utiliser une LED est de lui fournir le courant
constant (et uniquement en continu, pas de l'alternatif) qui
représente le meilleur compromis entre efficacité (rendement lumineux
maximal par watt fourni), dissipation thermique et durée de vie de la
jonction. La pluspart des LEDs blanches classiques sont conseillés à
20mA avec un maximum à 30mA (avec une durée de vie raccourcie) ; les
"grosses" LEDs superbrillantes peuvent aller jusqu'à 800mA.
Quand on part d'une tension relativement élevée (230V alternatif) à
redresser pour allimenter des LEDs sous 3,5V continu, on comprend vite
que pour ne pas gaspiller de l'énergie à travers d'énormes résistances
(pour limiter le courant à 20mA) soit on utilise beaucoup de LED
identiques en série, soit on utilise un transfo adapté (source de
courant contant) à tres faibles pertes.
Ce qu'il est important de comprendre avec ceci, c'est que faire varier
l'intensité d'une LED ne signifie pas "simplement baisser le voltage"
comme sur une ampoule classique, et que faire varier le courant n'est
pas un moyen très précis car la plage de variation est très étroite et
que chaque LED possède des caratéristique de fonctionnement un petit
peu différente de sa voisine.
Bref, l'idéal pour une LED, c'est éteind ou allumé, pas entre les
deux.
Par contre, en comparaison avec les ampoules classiques, les LEDs
s'allument (et s'éteignent) quasi instantanément ; c'est un phénomène
que l'on peut exploiter pour faire varier l'intensité perçue par nos
yeux : allumer et éteindre les LEDs avec une haute fréquence et un
rapport entre les deux états qui varie selon la luminosité souhaitée.


Tout ça pour en arriver aux conclusions suivantes :
a) Remplacer des ampoules halogènes basse tension par des LEDs =
changer le transfo dans tous les cas !
b) Fabriquer un transfo pour LEDs qui "comprenne" la sortie d'un
variateur 230Vac (comme un TXA213 ou un DMG2) est sans doute
techniquement possible, mais je ne sais pas si cela existe déja sur le
marché.
c) Il existe déjà sur le marché des transfos variateurs pour LEDs avec
entrée "professionelle" de type 1-10V et ils sont commandable par des
variateurs EIB 1-10V.
d) Il est très probable que des spots LEDs 12V dimmables sur un
circuit du type "TXA213 + transfo electronique pour halogène BT"
n'existeront pas, ce sera moins cher de remplacer le transfo que
d'intégrer une électronique complexe (et volumineuse ?) dans l'espace
limité de chaque petit spot.


Messages dans ce sujet
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par keldo - 17/12/2007, 01:42:02
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008, 11:02:58
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008, 15:06:09

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)