05/01/2015, 14:04:23
Ben, dans tout ce qui précède, on fait bien dans les 2 directions : on lit/écrit les registres de la vmc via l'interface modbus.
Après, il faut lire/écrire sur le bus KNX. Là, soit tu utilises linknx, soit mon framework python, pKNyX. Si tu pars sur cette dernière solition, tu n'as en fait qu'à écrire un device, et utiliser la librairie modbus pour lire/écrire les registres de la VMC.
Et vu que c'est ce que je compte faire depuis un moment avec ma Helios, si tu patientes un peu, je peux commencer à écrire ça, pour que tu vois comment ça s'articule. La première phase sera de renvoyer les 4 températures de la VMC sur le bus KNX, et de piloter le mode auto/manu plus la vitesse en manu ; tu auras donc les 2 directions.
Après, il faut lire/écrire sur le bus KNX. Là, soit tu utilises linknx, soit mon framework python, pKNyX. Si tu pars sur cette dernière solition, tu n'as en fait qu'à écrire un device, et utiliser la librairie modbus pour lire/écrire les registres de la VMC.
Et vu que c'est ce que je compte faire depuis un moment avec ma Helios, si tu patientes un peu, je peux commencer à écrire ça, pour que tu vois comment ça s'articule. La première phase sera de renvoyer les 4 températures de la VMC sur le bus KNX, et de piloter le mode auto/manu plus la vitesse en manu ; tu auras donc les 2 directions.