Bonjour,
Je désire dimmer un éclairage en 1-10V. Son alim est prévue pour, le câblage a été fait en 5 fils et j'ai un actuateur ad hoc: ABB SD/S4.16.1
Pour mes interrupteurs j'ai opté pour des modules ABB US/U et je comptais utiliser un canal en mode "capteur de commutation/de variation" relié à un BP.
Parvenant à allumer et éteindre mon éclairage, mais ne parvenant pas à le dimmer, j'ai ouvert le moniteur de bus et je ne vois passer aucun télégramme quand je garde mon doigt enfoncé sur le BP. En actionnement bref, là par contre je vois bien passer les télégrammes marche et arrêt.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de pourquoi ce comportement ?
Merci
Je désire dimmer un éclairage en 1-10V. Son alim est prévue pour, le câblage a été fait en 5 fils et j'ai un actuateur ad hoc: ABB SD/S4.16.1
Pour mes interrupteurs j'ai opté pour des modules ABB US/U et je comptais utiliser un canal en mode "capteur de commutation/de variation" relié à un BP.
Parvenant à allumer et éteindre mon éclairage, mais ne parvenant pas à le dimmer, j'ai ouvert le moniteur de bus et je ne vois passer aucun télégramme quand je garde mon doigt enfoncé sur le BP. En actionnement bref, là par contre je vois bien passer les télégrammes marche et arrêt.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de pourquoi ce comportement ?
Merci