02/09/2010, 10:13:49
>
> J'ai un peu le même soucis avec mon contrôleur DMX pour leds : le passage de
> OFF au mini est aussi un peu brutal, je trouve. J'ai implémenté une
> variation logarithmique dans mon contrôleur, ce qui améliore les choses
> lors des rampes. Je ne sais pas si c'est possible avec ces contrôleurs
> DLAI...
>
> --
> Frédéric
La norme DALI est une échelle logarithmique pour la valeur de
l'intensité. Donc, la valeur que l'on fourni de la luminosité suit
théoriquement une courbe visuelle comparable à celle de l'oeil (c'est
une grosse différence avec les ballast 1-10V).
L'autre avantage pour moi du DALI vis-à-vis d'une variation 1-10V,
c'est qu'un seul module KNX traite 64 groupes d'éclairage. En 1-10V,
il faut un paquet de module, et donc un prix plus élevé, surtout si on
regarde le prix des ballast DALI qui sont quasi équivalent au ballast
piloté en 1-10V.
> J'ai un peu le même soucis avec mon contrôleur DMX pour leds : le passage de
> OFF au mini est aussi un peu brutal, je trouve. J'ai implémenté une
> variation logarithmique dans mon contrôleur, ce qui améliore les choses
> lors des rampes. Je ne sais pas si c'est possible avec ces contrôleurs
> DLAI...
>
> --
> Frédéric
La norme DALI est une échelle logarithmique pour la valeur de
l'intensité. Donc, la valeur que l'on fourni de la luminosité suit
théoriquement une courbe visuelle comparable à celle de l'oeil (c'est
une grosse différence avec les ballast 1-10V).
L'autre avantage pour moi du DALI vis-à-vis d'une variation 1-10V,
c'est qu'un seul module KNX traite 64 groupes d'éclairage. En 1-10V,
il faut un paquet de module, et donc un prix plus élevé, surtout si on
regarde le prix des ballast DALI qui sont quasi équivalent au ballast
piloté en 1-10V.