31/08/2010, 16:16:22
ça ne dépend pas du ballast, mais du transfo Dali : si le transfo n'a
qu'un seul canal et que sur ce canal, placer 2 tubes fluo respecte la
puissance maxi du transfo, aucun problème et Dali ne verra toujours
qu'un seul élément. Si le transfo a prévu 2 (généralement 3) canaux,
la passerelle Dali verra ces 2 ou 3 canaux, quel que soit la puissance
raccordée ou non sur les canaux en question. C'est donc le nombre de
canaux offert par le transfo Dali qui fait la différence.
qu'un seul canal et que sur ce canal, placer 2 tubes fluo respecte la
puissance maxi du transfo, aucun problème et Dali ne verra toujours
qu'un seul élément. Si le transfo a prévu 2 (généralement 3) canaux,
la passerelle Dali verra ces 2 ou 3 canaux, quel que soit la puissance
raccordée ou non sur les canaux en question. C'est donc le nombre de
canaux offert par le transfo Dali qui fait la différence.