Maintenant, il y a aussi une autre piste à ne pas négliger car elle
peut se révéler plus simple à mettre en œuvre :
Si tu ne dois échanger (entre ta VMC qui parle KNX et ton automate qui
parle Modbus) qu'un très petit nombre d'informations différentes, il
est sera peut-être beaucoup plus simple de repasser en analogique
entre les deux ...
Je m'explique :
Admettons que la VMC attende comme information un simple ON/OFF depuis
l'automate et qu'elle renvoie en retour un taux d'humidité et un
éventuel message d'alarme / de défaut.
Du coté KNX, tu auras besoin d'une entrée binaire (pour recevoir le ON/
OFF), d'un acteur analogique 0-20mA (pour l'envoi de température)
ainsi que d'un acteur binaire (pour envoyer l'alarme).
Du coté Modbus, c'est exactement le contraire, il faut une sortie
binaire, une entrée analogique 0-20mA et une entrée binaire.
On ajoute 6 fils, un peu de config de part et d'autre et le tour est
joué ...
L'interface 0-20mA est un standard industriel, tu n'aura donc aucun
mal à trouver les bons modules en Modbus.
Reste encore à comparer les prix de chaque solution pour faire un
choix.
peut se révéler plus simple à mettre en œuvre :
Si tu ne dois échanger (entre ta VMC qui parle KNX et ton automate qui
parle Modbus) qu'un très petit nombre d'informations différentes, il
est sera peut-être beaucoup plus simple de repasser en analogique
entre les deux ...
Je m'explique :
Admettons que la VMC attende comme information un simple ON/OFF depuis
l'automate et qu'elle renvoie en retour un taux d'humidité et un
éventuel message d'alarme / de défaut.
Du coté KNX, tu auras besoin d'une entrée binaire (pour recevoir le ON/
OFF), d'un acteur analogique 0-20mA (pour l'envoi de température)
ainsi que d'un acteur binaire (pour envoyer l'alarme).
Du coté Modbus, c'est exactement le contraire, il faut une sortie
binaire, une entrée analogique 0-20mA et une entrée binaire.
On ajoute 6 fils, un peu de config de part et d'autre et le tour est
joué ...
L'interface 0-20mA est un standard industriel, tu n'aura donc aucun
mal à trouver les bons modules en Modbus.
Reste encore à comparer les prix de chaque solution pour faire un
choix.