ABB 8.16.5s et allumage LED
#1
bonjour à tous

J'ai un probleme avec mon 8.16.5s.

J'ai installé un circuit de 3 ampoules led GU 10 220v, sur un 8.16.5s
de ABB.
Lorsque le circuit est fermé, tout est ok, les lampes fonctionnent,
mais losque le circuit est ouvert, il subsiste un peu de lumiere dans
les ampoules!
Est ce normal? Y a t'il des "fuites" dans le relais du module?
Comment resoudre ce probleme?

J'ai remarqué que lorsque je remplacais une ampoule led de ce circuit,
par une halogene, tout etait eteint et OK, tout comme si je coupe le
disjoncteur du circuit.

merci de vos reponses.


Messages dans ce sujet
ABB 8.16.5s et allumage LED - par titi26 - 23/02/2009, 11:20:51
ABB 8.16.5s et allumage LED - par Marc Assin - 23/02/2009, 11:47:11
ABB 8.16.5s et allumage LED - par titi26 - 23/02/2009, 12:06:49
ABB 8.16.5s et allumage LED - par Marc Assin - 23/02/2009, 13:19:26
ABB 8.16.5s et allumage LED - par olivier95800 - 23/02/2009, 14:17:38
ABB 8.16.5s et allumage LED - par Marc Assin - 23/02/2009, 18:31:13
ABB 8.16.5s et allumage LED - par jef2000 - 23/02/2009, 20:49:00
ABB 8.16.5s et allumage LED - par mickg - 23/02/2009, 20:57:06
ABB 8.16.5s et allumage LED - par titi26 - 24/02/2009, 11:32:15
ABB 8.16.5s et allumage LED - par mail2fred.g@gmail.com - 24/02/2009, 12:10:47
ABB 8.16.5s et allumage LED - par Dibou - 24/02/2009, 13:43:13
ABB 8.16.5s et allumage LED - par christjar26 - 24/02/2009, 22:48:31
ABB 8.16.5s et allumage LED - par titi26 - 25/02/2009, 12:27:56