23/02/2009, 20:49:00
> Comment est-ce qu'un "bidule x" peut détecter du courant ?
> En fermant le circuit peut-être ?
Surement pas, la mesure de courant s'effectue après le relais, donc si
il est coupé, le système de mesure n'a aucune influence.
> > il est fort probable que de
> > vouloir utiliser une charge inapproprié empêche le bon fonctionnement
> > de l'actuator.
>
> Tout à fait d'accord, spécialement dans ce cas de figure.
> Le petit test suggèré plus haut donnera la réponse.
Je ne pense pas. Le courant minimum spécifié dans les specs de
l'actuateur est 100mA / 12V. Si on descend en dessous, il se peut qu'à
la longue le relais ne fasse plus bien contact, mais cela ne peut pas
justifier l'allumage des lampes en position OFF.
Ce qui peut justifier l'allumage des leds, c'est l'effet capacitif du
contact. Les 2 armatures du relais qui ouvrent ou ferment le contact
forment en fait un condensateur de faible valeur et un faible courant
alternatif peut le traverser. La valeur du condensateur dépend de la
surface des armatures et de leur distance. Ce qui explique qu'un
disjoncteur n'a pas ce problème puisque l'espacement des 2 armatures
est beaucoup plus important lorsqu'il est coupé. Ce problème n'est pas
spécifique aux modules avec détection de courant. J'ai même vu sur un
autre forum des lampes fluo-compactes qui s'allumaient légèrement avec
un système domotique BrainBox.
Avec des ampoules classiques, le même faible courant est présent mais
il n'est pas suffisant pour provoquer l'allumage.
A+
Jean-François
> En fermant le circuit peut-être ?
Surement pas, la mesure de courant s'effectue après le relais, donc si
il est coupé, le système de mesure n'a aucune influence.
> > il est fort probable que de
> > vouloir utiliser une charge inapproprié empêche le bon fonctionnement
> > de l'actuator.
>
> Tout à fait d'accord, spécialement dans ce cas de figure.
> Le petit test suggèré plus haut donnera la réponse.
Je ne pense pas. Le courant minimum spécifié dans les specs de
l'actuateur est 100mA / 12V. Si on descend en dessous, il se peut qu'à
la longue le relais ne fasse plus bien contact, mais cela ne peut pas
justifier l'allumage des lampes en position OFF.
Ce qui peut justifier l'allumage des leds, c'est l'effet capacitif du
contact. Les 2 armatures du relais qui ouvrent ou ferment le contact
forment en fait un condensateur de faible valeur et un faible courant
alternatif peut le traverser. La valeur du condensateur dépend de la
surface des armatures et de leur distance. Ce qui explique qu'un
disjoncteur n'a pas ce problème puisque l'espacement des 2 armatures
est beaucoup plus important lorsqu'il est coupé. Ce problème n'est pas
spécifique aux modules avec détection de courant. J'ai même vu sur un
autre forum des lampes fluo-compactes qui s'allumaient légèrement avec
un système domotique BrainBox.
Avec des ampoules classiques, le même faible courant est présent mais
il n'est pas suffisant pour provoquer l'allumage.
A+
Jean-François