Hello,
Bon finalement, j'ai acheté ce convertisseur modbus RTU vers TCP : USR-TCP232-410
Et bien, ça fonctionne beaucoup mieux et du premier coup !
J'ai même pu changer la version de la VMC en version allemande qui permet d'avoir 3 vitesses au lieu de 2
Au final, j'utilise le plugin modbus sur jeedom, pleinement satisfait ! (qui utilise pyModbusTCP)
j'en profite pour joindre la derniere version du fichier de paramètre modbus de la domeo récupéré auprès du support.
@sial, effectivement en modbus on peut modifier les valeurs de déclenchement du bypass (holding registrer 22 et 23). on peut aussi le piloter manuellement et désactiver le bypass automatique (coils 8 et 9).
Vincent
Bon finalement, j'ai acheté ce convertisseur modbus RTU vers TCP : USR-TCP232-410
Et bien, ça fonctionne beaucoup mieux et du premier coup !
J'ai même pu changer la version de la VMC en version allemande qui permet d'avoir 3 vitesses au lieu de 2
Au final, j'utilise le plugin modbus sur jeedom, pleinement satisfait ! (qui utilise pyModbusTCP)
j'en profite pour joindre la derniere version du fichier de paramètre modbus de la domeo récupéré auprès du support.
@sial, effectivement en modbus on peut modifier les valeurs de déclenchement du bypass (holding registrer 22 et 23). on peut aussi le piloter manuellement et désactiver le bypass automatique (coils 8 et 9).
Vincent