#3
Il faut d'abord regarder les DPT de comptage du TE 331. Si c'est la même chose que pour le TE330, ces informations seront quasi inexploitables par knxweb2 car le DPT 229.001 (DPT Metering Value) n'est pas pris en charge par Linknx.

Pour info les DPT 229 et 235 ont été introduite dans la version 2.1 du protocole KNX (Janvier 2014).
Il se compose de 6 octets :
- les 4 premier bytes sont un entier signé 32 bits Active energy measured in the tarif indicated in the field Tariff (13.010) (Wh)
- le cinquième byte est un entier non signé 8 bits Tarif associated to the energy indicated in the field ActiveElectricalEnergy
- le sixième byte est un simple binaire 8 bits b0 =0 si Tarif valide b1=0 si Active energy valide le reste est réservé.

Pour récupérer la valeur il suffit de déclarer cette données en DPT 12.xxx mais en échange on ne peux pas récupérer le tarif (jour/nuit, bleu/blanc/rouge, .....).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
TeleInfo sour linknx / knxweb2 - par vf62 - 20/07/2016, 16:14:04
RE: TeleInfo sour linknx / knxweb2 - par Energy01 - 14/08/2016, 16:04:34
RE: TeleInfo sour linknx / knxweb2 - par pollux06 - 15/08/2016, 08:49:15
RE: TeleInfo sour linknx / knxweb2 - par Energy01 - 16/08/2016, 10:06:39