#4
Le programme est le même pour les WKT306 et WKT316. Il faut bien
cocher le paramètre "bouton avec voyant" dans l'onglet général (pour
utiliser le WKT316), sinon le bouton fait ce que tu indiques (leds
clignotent et aucun fonctionnement).

On 6 juil, 21:39, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> voila j'arrive à faire fonctionner ma plaine de test, c'est pas
> évident la première fois maiss à force on arrive à s'en sortir mais
> j'ai un petit problème avec mon BP hager WKT316, de temps en temps
> quand je le programme il reste en lignotement sur les 6 leds rouge et
> il ne fontionne plus. je le décharge et le réinitialise mais rien à
> faire. je reprogramme et rebelote.
> Est il défectueux et comment le savoir ?


Messages dans ce sujet
probleme bp avec ETS - par beberty - 06/07/2008, 20:39:09
probleme bp avec ETS - par fred - 07/07/2008, 01:40:32
probleme bp avec ETS - par beberty - 07/07/2008, 06:03:39
probleme bp avec ETS - par mickg - 07/07/2008, 06:44:47
probleme bp avec ETS - par beberty - 12/07/2008, 08:50:38