11/12/2007, 17:24:22
Voila la vision "reseau" pour compléter la réponse de mickg:
Les message échangés sur le bus EIB sont strictement codifié. Lors de
la configuration, on définit des "groupes" de modules qui
intéragissent entre eux, par exemple l'interrupteur et l'actioneur qui
agissent sur une lampe donnée (chaque "groupe" est identifié par une
adresse appelée "adresse de groupe"). Le type des données échangée par
groupe est unique:
* binaire, represente ON/OFF
* binaire, represente UP/DOWN (vision simplifiée)
* valeur 0-100%
* valeur physique (température, heure, etc).
Donc dans le cas simple, nous avons un interrupteur et un actionneur à
relais tout bete. Nous créons un groupe afin qu'ils communiquent, qui
représente la lampe. Les messages sont binaire ON/OFF sur ce groupe.
Si on a un variateur, ca se complique car il y a basiquement 3
fonctions:
* ON/OFF
* UP/DOWN
* valeur (lampe a 50%)
Donc 3 groupes (potentiellement). En pratique, un interrupteur n'en
gere en general que 2 (UP/DOWN et ON/OFF, correspondant a une pression
longue ou courte, respectivement).
Il existe deux types de messages: affirmation et question. Affirmation
est le type commun: quand tu appuyes sur le bouton pour allumer la
lampe, l'interrupteur envoie sur le bus l'affirmation "le groupe X est
ON" (ou OFF). L'actionneur réagit au message en allumant la lampe.
L'autre type est question (plus rare) "etat du groupe X ?" -- la
réponse à la question est l'affirmation "le groupe X est ON" (la meme
que ci-dessus).
A noter que l'interrupteur écoute, comme l'actionneur, les
affirmations qui circulent sur le bus pour les groupes qui le
concerne : il envoie une AFFIRMATION sur le bus quand on appuie sur le
bouton ce qui présuppose qu'il connait l'état de la lampe. C'est ce
qui permet le "va et vient" entre plusieurs interrupteurs (et la
petite LED qui indique l'état de la lampe sur l'interrupteur).
Donc, pour revenir a la question de l'autre discussion, c'est autour
de cette variété de messages que le soft des actionneurs fait une
différence. Par exemple, un actionneur complet va permettre de
configurer a quelle intensité s'allume la lampe en réponse a une
affirmation ON, si une affirmation UP allume ou pas la lampe si elle
est éteinte, etc. Certains peuvent également proposer l'émission d'une
affirmation ON/OFF en réponse aux autres stimulis (par exemple une
affirmation N% ou encore l'action sur un bouton de l'actionneur lui
meme).
Donc ce que peut faire la central Valrona, c'est d'émettre des
affirmations et/ou de réagir à des affirmations.
J'espere que ca aide...
Fred
Les message échangés sur le bus EIB sont strictement codifié. Lors de
la configuration, on définit des "groupes" de modules qui
intéragissent entre eux, par exemple l'interrupteur et l'actioneur qui
agissent sur une lampe donnée (chaque "groupe" est identifié par une
adresse appelée "adresse de groupe"). Le type des données échangée par
groupe est unique:
* binaire, represente ON/OFF
* binaire, represente UP/DOWN (vision simplifiée)
* valeur 0-100%
* valeur physique (température, heure, etc).
Donc dans le cas simple, nous avons un interrupteur et un actionneur à
relais tout bete. Nous créons un groupe afin qu'ils communiquent, qui
représente la lampe. Les messages sont binaire ON/OFF sur ce groupe.
Si on a un variateur, ca se complique car il y a basiquement 3
fonctions:
* ON/OFF
* UP/DOWN
* valeur (lampe a 50%)
Donc 3 groupes (potentiellement). En pratique, un interrupteur n'en
gere en general que 2 (UP/DOWN et ON/OFF, correspondant a une pression
longue ou courte, respectivement).
Il existe deux types de messages: affirmation et question. Affirmation
est le type commun: quand tu appuyes sur le bouton pour allumer la
lampe, l'interrupteur envoie sur le bus l'affirmation "le groupe X est
ON" (ou OFF). L'actionneur réagit au message en allumant la lampe.
L'autre type est question (plus rare) "etat du groupe X ?" -- la
réponse à la question est l'affirmation "le groupe X est ON" (la meme
que ci-dessus).
A noter que l'interrupteur écoute, comme l'actionneur, les
affirmations qui circulent sur le bus pour les groupes qui le
concerne : il envoie une AFFIRMATION sur le bus quand on appuie sur le
bouton ce qui présuppose qu'il connait l'état de la lampe. C'est ce
qui permet le "va et vient" entre plusieurs interrupteurs (et la
petite LED qui indique l'état de la lampe sur l'interrupteur).
Donc, pour revenir a la question de l'autre discussion, c'est autour
de cette variété de messages que le soft des actionneurs fait une
différence. Par exemple, un actionneur complet va permettre de
configurer a quelle intensité s'allume la lampe en réponse a une
affirmation ON, si une affirmation UP allume ou pas la lampe si elle
est éteinte, etc. Certains peuvent également proposer l'émission d'une
affirmation ON/OFF en réponse aux autres stimulis (par exemple une
affirmation N% ou encore l'action sur un bouton de l'actionneur lui
meme).
Donc ce que peut faire la central Valrona, c'est d'émettre des
affirmations et/ou de réagir à des affirmations.
J'espere que ca aide...
Fred